Твитнуть |
yurs писал(а):Что Вы подразумеваете под словом " регистры"?
Если это просто трубы большего диаметра, чем трубы разводки (вариант а) - это одно. Если каждый регистр - имеет между верхними и нижними трубами перемычки и является отдельным греющим элементом (вариант б) - это совсем другое.
В первом варианте у Вас, скорее всего, имеется завоздушивание системы. Плюс заужение ППР труб (25-ой ППР трубе соответствует 20-ая стальная труба, а 40-ой стальной трубе соответствует 50-ая ППР труба), что сильно повышает гидравлическое сопротивление всей системы.
Второй вариант, даже при отсутствии воздуха и увеличении диаметра разводки, работать не будет, даже с насосом. Любым. Потому, что ... вода идет по пути наименьшего сопротивления. А именно по большему диаметру и меньшему (ближнему) кольцу. Тое сть, в этом случае, теплоноситель пойдет через первый регистр, может быть немного и через второй. А дальше какой смысл идти (тужиться) теплоносителю, если есть гораздо легкий вариант (ближнее кольцо)?
В первом случае, возможно, будет достаточно врезки воздухоотводчиков и желательно увеличения диаметров разводки из ППР. Во втором, кроме таких же мер необходимо систему "закольцевать". Т.е. подача входит в первый регистр, а обратка системы выходит только из самого последнего регистра и идет в котел (вариант в).
Вернуться в Отопление – решение любых задач
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26