Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Не правильная циркуляция системы отопления

Сообщение Сергей » 02 фев 2015, 04:01

Здравствуйте!
Такая ситуация… Когда котел переключается на нагрев бойлера косвенного нагрева, происходит следующее: Циркуляция в котле через контур системы отопления останавливается, а насос в смесительном узле начинает заставлять циркулировать теплоноситель через радиаторный контур в обратном направлении.
Подскажите, как лучше исправить схему?
Вложения
shemas4.jpg
shemas3.jpg
shemas2.jpg
shemas.jpg
Аватар пользователя
Сергей
 

Re: Не правильная циркуляция системы отопления

Сообщение Инженер » 02 фев 2015, 04:03

В вашем случае достаточно поставить обратный клапан на подающей линии радиаторов.
Насос на смесительном узле при отключении циркуляции будет циркулировать теплоноситель через байпас, который имеется в смесительном блоке.

Если поставить обратный клапан на обратной линии, то это может приводить к временному засору клапана, что может нарушать функцию обратного клапана. Также при первом запуске всегда удобно заполнять водой систему радиаторного отопления с обратной линии, а обратный клапан не даст этого сделать.

Схему прикрепил.
Вложения
shema2.jpeg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не правильная циркуляция системы отопления

Сообщение Инженер » 04 мар 2015, 22:55

Возможно что перепускной клапан не обладает настройкой перепуска по давлению. Тогда следует полностью открыть регулировочный клапан на байпасе перепускного клапан. Но в этом случае производтлеьност котуров теплого водяного пола может снизиться, тогда необходимо внедрить в схему настраиваемый по давлению перепускной клапан. Замыкая подачу с обраткой.


Последний раз поднималось Anonymous 04 мар 2015, 22:55.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Отопление – решение любых задач