Как влияет количество теплоносителя на подбор насоса?

Сообщение Сергей- » 01 сен 2016, 06:04

Подскажите пожалуйста, как влияет количество теплоносителя в системе отопления на подбор циркуляционного насоса? Спасибо!
Аватар пользователя
Сергей-
 

Re: Как влияет количество теплоносителя на подбор насоса

Сообщение Инженер » 10 окт 2016, 15:35

Сергей- писал(а):Подскажите пожалуйста, как влияет количество теплоносителя в системе отопления на подбор циркуляционного насоса? Спасибо!

Объем теплоносителя в системе отопления не влияет на параметры насоса.

Основные параметры насосов это расход и перепад давления при данном расходе.
Расход - это количество проходящего объема теплоносителя через насос за определенное время.
Перепад давления - это давление вызванное гидравлическим сопротивлением в трубопроводе. Подробнее о гидравлическом сопротивлении: http://infobos.ru/str/556.html

Можно познакомится со статьями:
Подбор насоса по параметрам для водоснабжения: http://infobos.ru/str/564.html
Подбор насоса для отопления: http://infobos.ru/str/737.html