Была работающая система отопление - схема в PDF файле.
Она состояла из 4 однотрубных полуколец с 5 приборами на каждом с балансирами на обратке.
Теплоноситель от ЦТП. В прошлом году понизили температуру четко в соответствии с графиком 95/70 плюс сосед сделал отдельную врезку на свое помещение (но раньше она шла тоже по этой трубе, но проходила транзитом через меня по отдельным трубам, поэтому суммарно нагрузка вроде не поменялась).
В этом году стало стабильно 16-17 градусов. Причем часть приборов в дальних участках не смотря ни накакие регулировки были холодными.
На дальних полукольцах смонтированы приборы отопления Элегант (там внутри медная трубка 8 мм. с несколькими теплообменниками) + подсоединение нижнее через мультифлекс ОВЕТРОП с байпасом (для однотрубок).
Я так подозреваю, что гидравлическое сопротивление этих радиаторов + суммарная длина колец (около 20 метров) - создает слишком высокое гидравлическое сопротивление (все трубы подводки у меня не ниже Dy=20).
Я хочу в дальней части развязать систему на 4 стояка с тремя отопитеьными приборами и обраткой с попутным движением теплоносителя - чтобы стояки себя более менее балансировали, на кажом стояке у нас порядка 5-6 КВт мощности должно быть.
Есть ли ошибки в данной схеме и поможет ли подобная реконструкция системы?
Все проектировщики в один голос говорят, что надо менять всю систему на двухтрубку - но у меня уже сделан ремонт плюс возникнет вопрос балансировке каждого прибора с учетом удаленности.
Принципиальная новая схема тоже в приложении