Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Много контуров , нет гидрострелки

Сообщение Владимир СПБ » 31 июл 2016, 10:45

Здравствуйте ! Имеется обьект на обслуживании , гараж с жилплощадью где стоит котел , от него отапливается еще 2 домика . Вопрос по гидравлике ( работает не очень хорошо - паразитные потоки,нет возможности для регулировки и т.д ) стоит куча насосов - нет разделителей ! На фото я попытался изобразить схему где добавил стрелки .
Скажите будет работать !? Некоторые говорят нельзя ставить больше одной стрелки )
Вложения
схема модернизированная.jpg
Аватар пользователя
Владимир СПБ
 

Re: Много контуров , нет стрелки

Сообщение Инженер » 31 июл 2016, 11:10

Работать будет.
Гидрострелка создает дополнительный расход при этом уменьшается температура. В вашем случае верное разделение, если это касается добавления расходов.

Гидрострелку лучше добавлять теплому водяному полу, которому не нужна высокая температура.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Много контуров , нет стрелки

Сообщение Владимир СПБ » 31 июл 2016, 11:29

То есть если расходы впритык то лучше оставить как есть !? Если запас по мощности большой то можно и сделать апгрейд для получения своих потребностей !?
А сколько могу потерять по температуре после стрелки в радиаторах , ну в среднем !?
Спасибо !
Аватар пользователя
Владимир СПБ
 

Re: Много контуров , нет стрелки

Сообщение Инженер » 31 июл 2016, 13:33

Владимир СПБ писал(а):То есть если расходы впритык то лучше оставить как есть !? Если запас по мощности большой то можно и сделать апгрейд для получения своих потребностей !?
А сколько могу потерять по температуре после стрелки в радиаторах , ну в среднем !?
Спасибо !

Пример, имеем систему с перепадом 60/40 градусов. Дельта=20.
Когда расход умножаем в два раза, то дельту делим на два раза получаем 10 градусов перепад.
После стрелки Система скорее всего перейдет в режим 50/40 с дельтой 10 градусов. Дельта это перепад температуры.
Но возможно, что диапазон смещения может быть: (55/45 - 50/40)
Если после гидрострелки расход увеличить в 1,5 раза, то дельту 20 делим на 1,5 получаем 13,3 градусов перепад.
При этом режим будет в пределах 56/43 до 53/40

Если система отопления очень нуждается в расходах, то готовьтесь к тому, что дельта будет упираться в 40 градусов.
60/40 => расходх2 =>50/40

Тут конечно еще учитывать уменьшение теплопотерь и за ним уменьшенную дельту. Но на это пока закроем глаза.

Не нужно недооценивать гидрострелку. Если расходы совсем плохие, то уменьшение температуры приведет не то, чтобы к потере тепла, а приведет к росту тепла в помещение за счет увеличения расхода. Возможно из-за недостаточного расхода ваши радиаторы и теплый пол работают на маленькое или даже скудное КПД. Увеличение расхода даже при снижение температуры очень сильно увеличит тепло в помещение. То есть увеличение расхода приведет к увеличению КПД отопительных приборов.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Много контуров , нет гидрострелки

Сообщение Владимир СПБ » 01 сен 2016, 08:03

Инженер , спасибо за ответы ! я Ваш подписчик !


Последний раз поднималось Anonymous 01 сен 2016, 08:03.
Аватар пользователя
Владимир СПБ
 


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49

cron
Статистика
Яндекс.Метрика