Владимир СПБ писал(а):То есть если расходы впритык то лучше оставить как есть !? Если запас по мощности большой то можно и сделать апгрейд для получения своих потребностей !?
А сколько могу потерять по температуре после стрелки в радиаторах , ну в среднем !?
Спасибо !
Пример, имеем систему с перепадом 60/40 градусов. Дельта=20.
Когда расход умножаем в два раза, то дельту делим на два раза получаем 10 градусов перепад.
После стрелки Система скорее всего перейдет в режим 50/40 с дельтой 10 градусов. Дельта это перепад температуры.
Но возможно, что диапазон смещения может быть: (55/45 - 50/40)
Если после гидрострелки расход увеличить в 1,5 раза, то дельту 20 делим на 1,5 получаем 13,3 градусов перепад.
При этом режим будет в пределах 56/43 до 53/40
Если система отопления очень нуждается в расходах, то готовьтесь к тому, что дельта будет упираться в 40 градусов.
60/40 => расходх2 =>50/40
Тут конечно еще учитывать уменьшение теплопотерь и за ним уменьшенную дельту. Но на это пока закроем глаза.
Не нужно недооценивать гидрострелку. Если расходы совсем плохие, то уменьшение температуры приведет не то, чтобы к потере тепла, а приведет к росту тепла в помещение за счет увеличения расхода. Возможно из-за недостаточного расхода ваши радиаторы и теплый пол работают на маленькое или даже скудное КПД. Увеличение расхода даже при снижение температуры очень сильно увеличит тепло в помещение. То есть увеличение расхода приведет к увеличению КПД отопительных приборов.