Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Вопрос по тёплому полу. Повышение давления

Сообщение Артем134 » 26 июл 2016, 07:38

Добрый день. Подскажите пожалуйста: до заливки стяжки, система теплого пола стояла под давлением 3кгс/см2. После заливки через 2 дня - давление поднялось до 6кгс/см2. Чем это можно объяснить? Все ли будет нормально с трубой? Как это отразится на дальнейшей эксплуатации?
Использовалась труба pert-evoh-pert диаметр 20х2.0. Труба закреплена на металоическую сетку и поднята от пенополистирола на 5см, толщина стяжки над трубой получилась 15см. Толщина пенополистирола 10см
Аватар пользователя
Артем134
 

Re: Вопрос по тёплому полу

Сообщение Инженер » 26 июл 2016, 11:57

Слышал от других людей, что давление поднимается из-за выделения водорода. Водород выделяется из алюминиевых радиаторов.
Впрочем у меня самого из-за алюминиевого радиатора повышалось давление.

Посему скажу в системе существует какая-то химическая реакция. Из-за чего выделяется газ.
Поэтому скажите, какие материалы и металлы существуют внутри замкнутой системы?
И какой теплоноситель в системе? Вода? Антифриз, какой?
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Вопрос по тёплому полу. Повышение давления

Сообщение Инженер » 26 июл 2016, 12:00

Как это отразится на дальнейшей эксплуатации?

Не допускайте высокого давления. В системе отопления должен быть предохранитель, который сбросит критическое давление.
Не закрывайте краны, которые ведут к предохранительному клапану.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Вопрос по тёплому полу. Повышение давления

Сообщение Артем134 » 26 июл 2016, 18:37

Теплоноситель Dixis 65.
Система новая, только что смонтированная. Алюминиевых радиаторов нет. Была разложена труба и подключена гребенка для опресовки системы после монтажа. Закачали теплоноситель, опресовали. Стали заливать стяжку, система находилась под давлением 3кгс/см2. После заливки стяжки через день-два давление поднялось до 6кгс/см2.
Система просто опресовона, циркуляции нет. Возможно такое, что залили слишком Толстую стяжку ( получилось 15см над трубой) и бетон сдавливает трубу?
Аватар пользователя
Артем134
 

Re: Вопрос по тёплому полу. Повышение давления

Сообщение Инженер » 01 сен 2016, 08:05

Да возможно, у Вас хоть малость воздух есть в системе?
Если воздуха вообще нет, то возможно, что была маленькая деформация трубы, которая привела к большому давлению.
Обычно воздух всегда остается в системе и он действует как гидроаккумулятор. Уменьшает рост давления.


Последний раз поднималось Anonymous 01 сен 2016, 08:05.