Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Толщина теплого пола и его армировка против деформации

Сообщение Артем134 » 21 апр 2016, 14:19

Добрый день! Хочу сделать теплый пол в гараже. Гараж построен совместно с домом. Будет стоять две машины. Одна маленькая - легковушка, вторая побольше, возможно "газель". Так же планирую в этом же гараже мыть машины, сделать уклон или трап, чтобы вода уходила. Вопрос: какая должна быть толщина стяжки над трубами, чтобы с трубой ничего не случилось от нагрузки машин? Нужно ли армировать стяжку?
Аватар пользователя
Артем134
 

Re: Толщина теплого пола

Сообщение Инженер » 23 апр 2016, 03:00

Вопрос: какая должна быть толщина стяжки над трубами, чтобы с трубой ничего не случилось от нагрузки машин?

Не имеет значения, если под ним будет хорошая армированная плита, которая не проваливается и не меняет свое положение.
Толщина стяжки не менее 7см. И она должна хорошо армироваться. Лучше трубу покрыть двумя слоями строительной сетки и залить раствором.
Под трубой тоже положить армированную сетку
Теплоизолятор использовать (экструзионный пенополистрирол толщина 5-10см). Плотность не ниже 30 кг/м3

То есть(снизу - вверх):
1. Крепкое бетонное основание - ровное
2. Экструзионный пенополистирол 5-10 см. Плотность 30кг/м3
3. Пенофол с фольгой 2-5мм
4. Строительная сетка
5. Труба
6. Строительная сетка
7. Строительная сетка
8. Раствор бетона
9. Плитка керамическая

Толщина раствора бетонного: 7см
Строительная сетка имеет шаг 50-75 мм. толщина проволки 3-4мм.

Если основание плохое. Тогда нужно рассмотреть арматуру толщиной 6-8мм
Последний раз редактировалось Инженер 23 апр 2016, 03:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Толщина теплого пола

Сообщение Инженер » 02 фев 2019, 19:48

Если нужен расчет тепловых потерь теплого пола: viewtopic.php?f=7&t=81


Последний раз поднималось Anonymous 02 фев 2019, 19:48.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27

Статистика
Яндекс.Метрика