Толщина теплого пола и его армировка против деформации

СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:19
Артем134
Добрый день! Хочу сделать теплый пол в гараже. Гараж построен совместно с домом. Будет стоять две машины. Одна маленькая - легковушка, вторая побольше, возможно "газель". Так же планирую в этом же гараже мыть машины, сделать уклон или трап, чтобы вода уходила. Вопрос: какая должна быть толщина стяжки над трубами, чтобы с трубой ничего не случилось от нагрузки машин? Нужно ли армировать стяжку?

Re: Толщина теплого пола

СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 03:00
Инженер
Вопрос: какая должна быть толщина стяжки над трубами, чтобы с трубой ничего не случилось от нагрузки машин?

Не имеет значения, если под ним будет хорошая армированная плита, которая не проваливается и не меняет свое положение.
Толщина стяжки не менее 7см. И она должна хорошо армироваться. Лучше трубу покрыть двумя слоями строительной сетки и залить раствором.
Под трубой тоже положить армированную сетку
Теплоизолятор использовать (экструзионный пенополистрирол толщина 5-10см). Плотность не ниже 30 кг/м3

То есть(снизу - вверх):
1. Крепкое бетонное основание - ровное
2. Экструзионный пенополистирол 5-10 см. Плотность 30кг/м3
3. Пенофол с фольгой 2-5мм
4. Строительная сетка
5. Труба
6. Строительная сетка
7. Строительная сетка
8. Раствор бетона
9. Плитка керамическая

Толщина раствора бетонного: 7см
Строительная сетка имеет шаг 50-75 мм. толщина проволки 3-4мм.

Если основание плохое. Тогда нужно рассмотреть арматуру толщиной 6-8мм

Re: Толщина теплого пола

СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 19:48
Инженер
Если нужен расчет тепловых потерь теплого пола: viewtopic.php?f=7&t=81