Металлическая сетка в теплом водяном поле. Где-между?

СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:32
Артем134
Здравствуйте! Помогите разобраться. При монтаже теплого пола металлическая сетка укладывается между пенополистиролом и трубой, т.е получается что металлическая сетка вплотную прилегает к утеплителю, и при заливке стяжки она не окажется в бетоне? Будет ли она правильно работать? Может стоить сделать какую-то подложку, чтобы чуть приподнять сетку вместе с трубой над пенополистиролом?

Re: Металлическая сетка в теплом водяном поле. Где-между?

СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 05:06
Инженер
Здравствуйте! Помогите разобраться. При монтаже теплого пола металлическая сетка укладывается между пенополистиролом и трубой, т.е получается что металлическая сетка вплотную прилегает к утеплителю, и при заливке стяжки она не окажется в бетоне?

Сетка сама по себе не может повторить поверхность утеплителя из-за своей упругости. Но если она повторяет, то велика вероятность что сцепление с бетоном будет плохой. Но все же сцепление с сеткой не такое уж плохое.

Но на практике мы на это забивали. И не морочили себе этим голову.

Re: Металлическая сетка в теплом водяном поле. Где-между?

СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 05:06
Инженер
Будет ли она правильно работать?

Работать будет.

Re: Металлическая сетка в теплом водяном поле. Где-между?

СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 05:09
Инженер
Может стоить сделать какую-то подложку, чтобы чуть приподнять сетку вместе с трубой над пенополистиролом?

Дело Ваше. Но не стоит оно того.
Для лучшей сцепленности ложите сетку так, чтобы разные сетки ложились друг на друга и тогда будет Вам приподнятие сетки в отдельных местах.

Можно под сетку положить например, арматуру 6-8мм.

Re: Металлическая сетка в теплом водяном поле. Где-между?

СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 19:47
Инженер
Также скажу, что на практике сетка особо не защищает бетон от разлома. Больше строительная сетка нужна чтобы прикрепить ее к полу и тем самым прикрепить пенополистирол к полу. Также прикрепить к сетке трубу пластиковыми хомутами.
Бывали случаи, когда вообще без сетки трубу ложили. Главное, чтобы пол под пенополистиролом были надежный и ровный.