Инженер
ясно, спасибо за подсказку. действительно при дельте в 5 градусов выходит 1891,6 л.
Дельта болеее 5 градусов для тёплого пола - не есть хорошо? И чем конкретно нехорошо?

Чем меньше перепад, тем больше температура по всему полу. Если перепад 10 градусов, то средняя будет на 5 градусов ниже. Также чем меньше перепад, тем лучше система будет жить на маленьких температурах. То есть на низкотемпературной системе отопления такой теплый пол будет лучше давать тепло. Также чем меньше перепад, тем быстрее нагревается теплый пол.

Понимаю, что выиграть 2,5 или 5 градусов кажется смешным. Но когда идут кротковременные сильные потери тепла это сильно заметно.