Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение Домик друзей » 02 мар 2016, 13:22

получается, что для того, чтобы снять нужные киловатты тепла с радиаторов или с пола, то нужна большая труба/слабый насос или узкая труба/сильный насос? Других влияющих факторов нет? Т.к. пишут, что для трубы с большим диаметром нужен мощный насос, а вторая нестыковка - все поголовно кладут трубу 16 d металлопластик в водяной тёплый пол. Может лучше положить 20-ю и сэкономить на насосе?
Аватар пользователя
Домик друзей
 

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение Инженер » 02 мар 2016, 13:23

Отвечая на первый вопрос: Нужен определнный расход теплоносителя. А диаметр и насос дело второе. Между диаметром и насосом находится экономическая середина.
На второй вопрос. Диаметра 16 хватает. Потому что нужно выделить необходимый расход. И если расход умещается в экономику, то ничего страшного.
Основные показатели( расход и тепло), (диаметр и насос) дело второе.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение Домик друзей » 02 мар 2016, 13:24

благодарю. Если расход 1,57 м3/час и 11 кВт и 1000 метров трубы (внутр. d12мм, самая длинная петля 74м), то какой насос лучше выбрать?
Не подскажите ссылками какие ваши ролики посмотреть, чтобы подсчитать вручную сколько нужно напора системе отопления?
Аватар пользователя
Домик друзей
 

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение Инженер » 02 мар 2016, 13:24

Такого ролика нет. Есть в видеокурсе: http://gidroraschet.ru объясняется теория расчетов гидравлики и теплотехники.

На другие вопросы позже дам ответ!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение radomir999 » 03 мар 2016, 08:36

Инженер писал(а):Такого ролика нет. Есть в видеокурсе: http://gidroraschet.ru объясняется теория расчетов гидравлики и теплотехники.

На другие вопросы позже дам ответ!

Буду тоже ждать ответа. Подскажите, пожалуйста, где смотреть теорию как посчитать напор системы отопления, чтобы подобрать правильно циркуляционный насос
Аватар пользователя
radomir999
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:23

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение Инженер » 08 мар 2016, 12:14

Если расход 1,57 м3/час и 11 кВт и 1000 метров трубы (внутр. d12мм, самая длинная петля 74м), то какой насос лучше выбрать?

Имеем 11кВт и для теплого пола перепад нужен от 5-7 градусов.
Тогда при перепаде 5 градусов нужен расход 1,92 м3/час
При расходе 1,57 м3/час перепад будет 9 градусов. Лучше уменьшать перепад.
Мог бы конечно все формулы показать (долго писать), но они все показаны в видеокурсе: http://gidroraschet.ru

Что касается длины труб.
Каждый метр трубы выделять будет 12 Вт. То есть 12 Вт/м. трубы
И того: 1000х12=12кВт. Ладно упустим.
На длинном контуре 74 метра. Потребление контура 74х12Вт/м=888Вт
Расход на контуре 74 м.= 2,58 л/мин
Потеря на контуре (соотвтественно на коллекторе)=1,6 м.в.ст.
Теперь имеем кривую графика. Обозначим двумя параметрами: Расход 1,9 м3/час х потеря напора 1,6 м.в.ст.
И с этими параметрами подбираем насос.
График.jpg

Это без учета потерь на клапанах и сопутствующих элементов в системе.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение radomir999 » 14 мар 2016, 06:39

Инженер писал(а):
Если расход 1,57 м3/час и 11 кВт и 1000 метров трубы (внутр. d12мм, самая длинная петля 74м), то какой насос лучше выбрать?

Имеем 11кВт и для теплого пола перепад нужен от 5-7 градусов.
Тогда при перепаде 5 градусов нужен расход 1,92 м3/час
При расходе 1,57 м3/час перепад будет 9 градусов. Лучше уменьшать перепад.
Мог бы конечно все формулы показать (долго писать), но они все показаны в видеокурсе: http://gidroraschet.ru

Что касается длины труб.
Каждый метр трубы выделять будет 12 Вт. То есть 12 Вт/м. трубы
И того: 1000х12=12кВт. Ладно упустим.
На длинном контуре 74 метра. Потребление контура 74х12Вт/м=888Вт
Расход на контуре 74 м.= 2,58 л/мин
Потеря на контуре (соотвтественно на коллекторе)=1,6 м.в.ст.
Теперь имеем кривую графика. Обозначим двумя параметрами: Расход 1,9 м3/час х потеря напора 1,6 м.в.ст.
И с этими параметрами подбираем насос.
График.jpg

Это без учета потерь на клапанах и сопутствующих элементов в системе.

спасибо, вы подтвердили мои догадки. всё понятно!
Аватар пользователя
radomir999
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:23

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение radomir999 » 15 мар 2016, 12:03

Инженер писал(а):
Если расход 1,57 м3/час и 11 кВт и 1000 метров трубы (внутр. d12мм, самая длинная петля 74м), то какой насос лучше выбрать?

Каждый метр трубы выделять будет 12 Вт. То есть 12 Вт/м. трубы
И того: 1000х12=12кВт. Ладно упустим.

Только не понял, что за теоретический расчёт по Вт для трубы тёплого пола.
Теплоотдача всегда будет разная как и теплосъём с пола. Факт в том, что при температуре поверхности пола 29 градусов и температуре воздуха в помещении 24 градуса имеем 55 Вт с каждого м2 пола (29-24)х11 = 55 Вт/м2
Этот расчёт не зависит от диамтера трубы и температуры подачи в контур потребителя.
И тут хоть тресни, но больше снять не получится без нарушения европейских норм по поверхности пола (29 градусов) и снижения температуры воздуха в помещении (ниже 24 градусов).
Также не понял почему у вас вышло 1,9 м3/час.
Расход воды во вторичном контуре:
G2 = 3600 · Q / c · (t11 – t12) = 3600 · 11 / 4,2 · (32 – 26) = 1572 кг/ч (1,57 м3/ч).
Аватар пользователя
radomir999
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:23

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение Инженер » 15 мар 2016, 12:44

По поводу 12 Вт/м трубы взял из нормы потребления. Вот и попытайтесь по нормам найти ту самую 12 Вт/м.

Сами то к какой цифре приходите по расчету? Сколько будет Вт на 1 метр трубы?

И с перепадом поиграйте, а еще попробуйте поиграть с плотностью и теплоемкостью теплоносителя. Тогда увидите разброс.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Большой диаметр и слабый насос или наоборот?

Сообщение radomir999 » 17 мар 2016, 17:07

Инженер писал(а):По поводу 12 Вт/м трубы взял из нормы потребления. Вот и попытайтесь по нормам найти ту самую 12 Вт/м.

Сами то к какой цифре приходите по расчету? Сколько будет Вт на 1 метр трубы?

И с перепадом поиграйте, а еще попробуйте поиграть с плотностью и теплоемкостью теплоносителя. Тогда увидите разброс.

ясно, спасибо за подсказку. действительно при дельте в 5 градусов выходит 1891,6 л. Дельта болеее 5 градусов для тёплого пола - не есть хорошо? И чем конкретно нехорошо?
Аватар пользователя
radomir999
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:23

След.

Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

Статистика
Яндекс.Метрика