Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Отпление не греет из-за воздуха. Как избавится от воздуха?

Сообщение Максим- » 12 фев 2016, 12:31

Здравствуйте! На производстве столкнулся с такой проблемой: системы теплых полов на животноводческом комплексе подключены как бы от большого коллектора, длинной во весь комплекс, который представляет собой трубу подачи, и трубу обратки (Смотрите рисунки). Подводящие патрубки к петлям теплого пола находятся выше по уровню чем коллектор, и в них при наполнении остается воздух. Каким образом можно устранить эту проблему?. Есть еще одна система отопления с регистрами из труб. В ней тоже труба подачи, и труба обратки смонтированы под потолком, а к ним подключены регистры по обе стороны, один из них не греет. Подозреваю что там запирается пузырь воздуха, насос его давит вниз и не может прокачать. правильно ли я думаю, что при таком способе монтажа систем отопления нужно предусматривать уклоны для заполнения системы, и в наивысшей точке устанавливать воздухоотводчики? Все системы с насосной циркуляцией. Спасибо. Ответить на hydromaster@i.ua
Вложения
WP_20160210_006.jpg
WP_20160210_005.jpg
Аватар пользователя
Максим-
 

Re: Отпление не греет из-за воздуха. Как избавится от воздух

Сообщение Инженер » 27 фев 2016, 21:02

Да на верхних участках трубы нужно ставить автоматические воздухоотводчики.

full_XF85829.jpg

Но чаще всего при хорошем напоре и маленьких перепадах можно их не устанавливать. Так как воздух выйдет сам по течению воды.

Возможны ситуации, когда напор системы отопления достаточен для подъема водяного столба для проталкивания воздуха.

Кстати не обязательно иметь хорошую скорость для избавления воздуха. Воздух со временем уходит капилярным способом. Растворяется в воде и идет по течению. Но пока существует воздушно-водяной столб в трубе, происходит сопротивление циркуляции теплоносителя. Расход есть, но он может быть чуть меньше в зависимости от высоты воздушно-водяного столба. Фактически его высота - это сопротивление(потеря) можно выразить потерю в метрах водяного столба (м.в.ст.). 1 м.в.ст.=0,1 Bar потерь

Конечно этот растворенный воздух в конечном итоге уйдет в другое место. Поэтому в системах нужно ставить автоматический воздухоотводчик. Чтобы этот скопившейся воздух не попадал в циркуляционный насос или в котел.

Обычно этот растворенный воздух в воде начинает высвобождаться при понижение давления. Циркуляционный насос этому способствует именно на подходе к нему. Также большой диаметр может вызывать высвобождение воздуха. Поэтому иногда ставят после котла циркуляционный насос. Как бы создавая разряженное давления между насосом и котлом. А между насосом и котлом ставят группу безопасности в которой стоит автоматический воздухоотводчик. Это уменьшает высвобождение воздуха на первых радиаторах системы по течению теплоносителя.

Подробнее о том, как работает устройство: http://infobos.ru/str/606.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Отпление не греет из-за воздуха. Как избавится от воздух

Сообщение Settos » 03 май 2016, 10:56

Максим- писал(а):Здравствуйте! На производстве столкнулся с такой проблемой: системы теплых полов на животноводческом комплексе подключены как бы от большого коллектора, длинной во весь комплекс, который представляет собой трубу подачи, и трубу обратки (Смотрите рисунки). Подводящие патрубки к петлям теплого пола находятся выше по уровню чем коллектор, и в них при наполнении остается воздух. Каким образом можно устранить эту проблему?. Есть еще одна система отопления с регистрами из труб. В ней тоже труба подачи, и труба обратки смонтированы под потолком, а к ним подключены регистры по обе стороны, один из них не греет. Подозреваю что там запирается пузырь воздуха, насос его давит вниз и не может прокачать. правильно ли я думаю, что при таком способе монтажа систем отопления нужно предусматривать уклоны для заполнения системы, и в наивысшей точке устанавливать воздухоотводчики? Все системы с насосной циркуляцией. Спасибо. Ответить на hydromaster@i.ua


да, верно ответили, что нужно ставить автоматические воздухоотводчики.
Аватар пользователя
Settos
 

Re: Отпление не греет из-за воздуха. Как избавится от воздух

Сообщение Олег Петрович » 05 июл 2016, 01:56

Максим- писал(а):Здравствуйте! На производстве столкнулся с такой проблемой: системы теплых полов на животноводческом комплексе подключены как бы от большого коллектора, длинной во весь комплекс плюс итп такой, который представляет собой трубу подачи, и трубу обратки (Смотрите рисунки). Подводящие патрубки к петлям теплого пола находятся выше по уровню чем коллектор, и в них при наполнении остается воздух. Каким образом можно устранить эту проблему?. Есть еще одна система отопления с регистрами из труб. В ней тоже труба подачи, и труба обратки смонтированы под потолком, а к ним подключены регистры по обе стороны, один из них не греет. Подозреваю что там запирается пузырь воздуха, насос его давит вниз и не может прокачать. правильно ли я думаю, что при таком способе монтажа систем отопления нужно предусматривать уклоны для заполнения системы, и в наивысшей точке устанавливать воздухоотводчики? Все системы с насосной циркуляцией. Спасибо. Ответить на hydromaster@i.ua



как решили вопрос???


Последний раз поднималось Anonymous 05 июл 2016, 01:56.