Страница 4 из 4

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:45
sabonis
вот так примерно

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 12:59
Инженер
могу ли я использовать насос Grundfos UP 15-14 B в теплом поле?

Да!

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:05
Инженер
смесительный узел тп на термосмесителе,или трехходовом кране без своего насоса могут правильно работать?

Смесительный узел работает только с насосом. Трехходовой теромосмеситель работает только с насосом в указанных выше схемах.
Если использовать только две точки у термосмесителья то можно без насоса.

Вы уже указали схему с заглушкой на трехходовом. С заглушкой схема будет работать без насоса. Но у такого подключения высокие перепады.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:07
Инженер
Трехходовой с заглушкой будет работать, только у всяких трехходовых - трубка смешивания в разных местах находится. В данном случае расположение не правильное.

Надо заглушить холодный вход.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:10
Инженер
вообще,как правильно мне поступить с тп?

Я указывал схему ранее.
схема2.jpg
схема2.jpg (19.57 KiB) Просмотров: 3071

За места балансировочного сделайте просто сужение на 25ПП

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 13:14
Инженер
Хотите с экономить и сделать проще
Вот схема:
Схема.jpg
Схема.jpg (17.64 KiB) Просмотров: 3070

Можно без насоса.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 04:32
sabonis
Спасибо большое за помощь!одно смущает протянет ли один движок котла?ну сделаю отпишусь

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:34
Инженер
sabonis писал(а):Спасибо большое за помощь!одно смущает протянет ли один движок котла?ну сделаю отпишусь

Легко потянет насос в котле на вашу систему включая теплый пол без насоса!