Страница 3 из 4

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 08:48
sabonis
здравствуйте!по схеме указанной вами я подключал полы в ванной.в роли байпаса стоял кран задвижка на полдюйма.запитывал на обратке.зимой полы перегревались.хотелось бы отдельную регулировку теплых полов от радиаторного.вопрос можно ли сделать смесительный узел без дополнительного движка?ниже привожу схему

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:48
Инженер
Схема
SAM_4874-1.jpg


Обратите внимание, что у термоклапанов вход горячего теплоносителя может быть абсолютно в разных местах.
Я подозреваю, что схема подключения клапана будет указанная мной справа внизу.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:55
Инженер
Сейчас посчитал гидравлику.
И скажу что диаметры нужно менять.

32х20х25
схема2.jpg


С термоклапаном Вам нужен обязатлеьно насос.
Хотя такой узел можно подключить и параллельно котлу.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:42
sabonis
А в разрыве 32 трубы кран стоит?он для выравнивания гидрав.сопротивления радиаторной ветки и тп?могу ли я использовать насос Grundfos UP 15-14 B в теплом поле?вот накидал схему как я вижу переделку-протяну обратку 32 трубой к котлу ,а бывшие подачу обратку соеденю вместе.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 02:44
Инженер
А в разрыве 32 трубы кран стоит?он для выравнивания гидрав.сопротивления радиаторной ветки и тп?

Он для того, чтобы сбалансировать гидравлику для необходимого расхода в контур теплого водяного пола. Его сопротивление не должно быть велико. И он не должен сильно тормозить расход радиаторов. Можно по идее сделать сужение на 25 или 20 трубу.
То есть за место крана нужно вставить сужение на ПП25 мм.
Туда ставится не кран, а балансировочный клапан. Для создания гидравлического сопротивления.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 02:46
Инженер
могу ли я использовать насос Grundfos UP 15-14 B в теплом поле?

Напомните мне характеристики теплого пола.
1.Площадь всего нагреваемого пола
2. Длину труб каждой ветки
3. Труба М/П 16?
4. Точную модель трехходового клапана предъявите со ссылкой на паспорт. Нужно увидеть график или Kvs

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 02:50
Инженер
Нельзя так схему делать!

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 04:11
sabonis
Сегодня монтирую теплый пол,посчитаю точно длину веток.вот подумал если в ванной ,кухне и прихожей теплый пол,стоит убрать радиаторы из них.пришла в голову идея управления тп с помощью вкл\выкл насоса по температуре теплого пола.работоспособна ли такая схема?пытаюсь минимизировать и упростить подключение тп.
я для себя понимаю-пока насос на гребенке выкл,теплоноситель идеть по байпасу с обратным клапаном(может конечно он там не нужен).а как насос заработает пойдет через тп

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:31
Инженер
Сегодня монтирую теплый пол,посчитаю точно длину веток.вот подумал если в ванной ,кухне и прихожей теплый пол,стоит убрать радиаторы из них.пришла в голову идея управления тп с помощью вкл\выкл насоса по температуре теплого пола.работоспособна ли такая схема?

Обозначте стрелками движение теплоносителя. Есть плохое в такой схеме. Некогда объяснять.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:39
sabonis
Посчитал сегодня длину веток теплого пола-труба 16 мм сшитый пэ,3 ветки длинной 25 метров.площади обогреваемого пола 10 кв.м .
смесительный узел тп на термосмесителе,или трехходовом кране без своего насоса могут правильно работать?
вообще,как правильно мне поступить с тп?
может поменять радиаторную трассу на 32 трубу,в разрыв обратки теплый пол с балансировачным клапаном?