Страница 1 из 4

Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:34
Александр-
подскажите пожалуйста- в квартире газовый котел,радиаторное отопление.схема соединения двухтрубная полипропилен 25 мм.количество радиаторов 6 шт.длинна трассы в один конец 18 м.<br/>возможно ли смонтировать теплые полы совместно с радиаторным отопление используя только насос котла?я расчитываю поставить одну пару гребенок с термостатическим клапаном по вашей схеме и развести теплые полы по 3 комнатам и кухне.<br/>общая площадь теплых полов примерно 20-30 кв.метров<br/> моя почта picines.97@mail.ru<br/>заранее большое спасибо!

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:42
Инженер
Вообще это возможно, но следует учесть некоторые особенности:

Чтобы была достаточная циркуляция теплносителя (с учетом напора) по теплому водяному полу необходимо делать короткий контур в пределах 30-50 метров. Это еще под вопросом, кокой напор вам выдаст магистральный трубопровод в зависимости от всей системы.

Такой обогрев допускается, но не дает хорошего контроля температуры теплого пола. Есть способ контролировать температуру по термоклапану на обратке. Обсуждалось: viewtopic.php?f=2&t=82

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:09
Александр-
начертил сейчас схему своего отопления.показал на ней где есть возможность поставить смесительный узел с гребенками.систему могу переделать в ленинградку,а последний радиатор закольцевать.на гребенке получается 4 ветки-коридор с кухней,спальня,детская,зал.могу потосчнее посчитать общую площадь теплого пола,но думаю с учетом мебели,25-30 квадратов выйдет.вообще хотелось бы наверное разделить радиаторное и тп.тоесть летом отключил радиаторы а тп работает.квартира с деревянными перекрытиями,пол деревянный.я убрал деревнянный пол в одной комнате,выравнял лаги и уменьшил расстояние между ними до 300 мм.засыпал керамзитом ,сверху гсп.на него планирую шитый полиэтилен.с оборачиванием фольги .затем ещё слой гсп и сверху ламинат.получается 4 слоя гсп и ламинат.прокомментируйте,так как опыта построения на гсп маловато.ещё хотел спросить шайбируете ли радиаторы?как считеете диаметр шайбы?может таблица какая есть?

SAM_4410.JPG

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:16
Инженер
ещё хотел спросить шайбируете ли радиаторы?

Нет! Для уменьшения расходов служит простой балансировочный клапан на обратку радиатора.

balans.jpg


Шайбами будет сложно и долго подбирать.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:21
Инженер
начертил сейчас схему своего отопления.показал на ней где есть возможность поставить смесительный узел с гребенками.систему могу переделать в ленинградку,а последний радиатор закольцевать.на гребенке получается 4 ветки-коридор с кухней,спальня,детская,зал.могу потосчнее посчитать общую площадь теплого пола,но думаю с учетом мебели,25-30 квадратов выйдет.

Соглашусь, что лучше ленинградка(однотрубка). После последнего радиатора пустить остывший теплоноситель в теплый водяной пол. после теплого пола в котел. Вы одной пулей сразу двух зайцев убьете. Нужно учесть байпасы для поддержания расходов, если теплый водяной пол будет перекрываться.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:23
Инженер
вообще хотелось бы наверное разделить радиаторное и тп.тоесть летом отключил радиаторы а тп работает.

Это не проблема при ленинградке. Сделайте обходные трубы с кранами.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:53
Инженер
квартира с деревянными перекрытиями,пол деревянный.я убрал деревнянный пол в одной комнате,выравнял лаги и уменьшил расстояние между ними до 300 мм.засыпал керамзитом ,сверху гсп.на него планирую шитый полиэтилен.с оборачиванием фольги .затем ещё слой гсп и сверху ламинат.получается 4 слоя гсп и ламинат.прокомментируйте,так как опыта построения на гсп маловато.

Ответил здесь: viewtopic.php?f=2&t=176

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 07:17
Александр-
Большое спасибо за помощь!про балонсировочный клапан спасибо,подсказали.единственное что непонятно,протянет ли насос газового котла,теплые полы и радиаторное отопление.вопрос сколько можно повесить тп квадратных метров?думаю не я один делаю по такому принципу.я так понимаю смесительный узел тп нужно ставить как можно ближе к насосу?или вести отдельную трассу к смесительному узлу как у меня?

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:51
Инженер
про балонсировочный клапан спасибо,подсказали.единственное что непонятно,протянет ли насос газового котла,теплые полы и радиаторное отопление.

В указанной вами схеме теплый водяной пол не будет нормально работать с радиаторами.
Возможна работа только с дополнительном насосом. То есть придется брать смесительный узел с насосом.

Re: Теплый водяной пол без насоса и смесительного узла

СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:56
Инженер
думаю не я один делаю по такому принципу.я так понимаю смесительный узел тп нужно ставить как можно ближе к насосу?

То что мы обсуждали без насоса это уже не будет называться смеительным узлом.

Вы предложили ранее подключить теплый водяной пол без насоса - в таком случае это не будет являться смесительным узлом. Просто отбор/разветвление/гребенка и тому подобное...

В вашем случае, если речь идет о банальном разделение потока на теплый водяной пол, то нужно вести подключение теплого пола ближе к котлу, у которого единственный насос и он же даст больше напора на контур теплого водяного пола.

По вашей схеме можно подключить куда указали только смесительный узел с насосом. Подробнее о смесительном узле: http://infosantehnik.ru/str/52.html

Хотя я знаю схемы как Вам выкрутится в вашей ситуации, но нужен расчет и прорисовка, чтоб вы поняли. На это нет времени.