Татьяна А писал(а):По факту необходим приточного воздуха 9500м3/ч с параметрами теплоносителя 90/70. завершив расчёт, поняла что данный водяной калорифер не проходит, а вернее имеет отклонение в 20 % тепловой мощности. теперь буду пробовать считать другой, либо 2 но меньшей мощности, так написано на сайте, что возможно параллельно их установить. По прежнему интересно от чего зависят диаметры подводки, считала что расход теплоносителя составит 2,185 кг/сек
Не по факту, а по схеме... Для расчета Вы не предоставили все параметры системы и элементов. Поэтому предоставьте Ваши расчеты в деталях... А там подумаем.
В помощь:
http://infobos.ru/str/730.htmlКаждую цепь можно разложить на математическое уравнение. Вот когда научитесь это делать, тогда поймете от чего зависит диаметр. Каждый элемент можно считать математически:
http://gidroraschet.ru/