Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Не греет один контур теплого пола

Сообщение Dimon » 17 янв 2016, 09:05

Не греет контур теплого пола на втором этаже трехэтажного дома. На выходе обратки нет давления, вода течет еле еле. Иногда давление появляется на короткое время, но потом снова пропадает, в остальных местах пол греет нормально. Помогите, кто может.
Аватар пользователя
Dimon
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 08:56

Re: Не греет один контур теплого пола

Сообщение Инженер » 17 янв 2016, 10:26

Dimon писал(а):Не греет контур теплого пола на втором этаже трехэтажного дома. На выходе обратки нет давления, вода течет еле еле. Иногда давление появляется на короткое время, но потом снова пропадает, в остальных местах пол греет нормально. Помогите, кто может.

Добавьте общее давление системы отопления. При хорошем нагреве все системы общее давление увеличивается соответственно давление до третьего этажа доходит.

Это вызвано, тем что сам столб воды не поднимается до третьего этажа, а за ним и воздухоотводчик вводит воздух в обратку. Как только давление превышает автоматический воздухоотводчик вновь выпускает воздух.

Но если нет автоматического воздухоотводчика, тоже будет плохая ситуация. Вакуумное давление ниже 0 Bar будет создавать воздушные пробки.

Решение проблемы: Увеличьте давление системы. Через подпитку добавьте воды(теплоносителя) в систему отопления.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не греет один контур теплого пола

Сообщение Инженер » 17 янв 2016, 10:27

Dimon писал(а):Не греет контур теплого пола на втором этаже трехэтажного дома. На выходе обратки нет давления, вода течет еле еле. Иногда давление появляется на короткое время, но потом снова пропадает, в остальных местах пол греет нормально. Помогите, кто может.

На третьем этаже один контур или там много контуров, а один из них не греет?
Как Вы определяли что есть давление в контуре?
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не греет один контур теплого пола

Сообщение Инженер » 17 янв 2016, 10:49

Если ситуация: Много контуров и один из них не греет: То это вызвано завоздушиванием контура. То есть внутри трубы образовывается воздух. Этот воздух образовывает столб естественного напора, который приводит к сопротивлению, изменения положения теплоносителя в трубе.

Труба.jpg

Контур перестает циркулировать, если воздушная петля к примеру 0,7 м.в.ст., а давление на контур 0,5 м.в.ст.

То есть если воздушная петля больше давления контура, то если не вывести воздух или попадет воздух то будет остановка циркуляции.

Если будет недостаточно давления системы(ниже 0 bar), то появится воздух-газы, которые высвободятся от теплоносителя.

Автоматический воздухоотводчик при давление ниже 0 bar может загнать воздух в систему отопления.

По опыту скажу, что если специально не загонять воздух в контур, то он там сам по себе не появляется, если нет разряженного давления(вакуум ниже 0 Bar)

Решение проблемы: Необходимо высвободить воздух из контура. Закройте другие контура и увеличиться напор, в котором воздух. Воздух под напором высвободится.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не греет один контур теплого пола

Сообщение Инженер » 17 янв 2016, 11:05

Нарушение циркуляции завоздушиванием не должно происходить при правильно рассчитанной гидравлике. Так как на контур нужно рассчитывать хороший напор не ниже 1-2 м.в.ст. Так как высота 0,5 и 1 метр может быть вызвана банальной высотой от коллектора до пола.
Хорошая гидравлика должна с воздухом справляться в автоматическом режиме не прибегая к стравливанию воздуха методом перекрытия других контуров. Автоматический воздухоотводчик на обратном коллекторе обязательно в таком случае.

Подробнее о расчетах гидравлики: http://gidroraschet.ru
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 72

Статистика
Яндекс.Метрика