Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение VT61 » 01 дек 2014, 13:35

Работаю и живу на базе отдыха в Николаевке, Крым. Здание 12х11 метров, оштукатуренный с двух сторон ракушняк. Окна современные, двери на зиму утеплены тщательно. В доме отопление имеют не все комнаты. Дом оборудован твердотопливным котлом, мощность 14 кВт. Отопительная система имеет три контура. Основной- отопительные радиаторы, расположенные в комнате, в которой я живу. Она самая теплоизолированная. А также в трех других, где я могу отключать радиаторы. Что я пока и делаю. Дополнительно в туалете контур теплых полов и контур электрического бойлера со штатным встроенным теплообменником. Существующая система отопления имеет гидрострелку. Система работает, но не удовлитворительно. Первое замечание- подача от котла очень горячая, обратка холодная или слегка теплая. Аналогично и стрелка, верх горячий низ холодный, и имеет четкую границу на патрубке подачи теплоносителя в контур радиаторов. Я сделал упрощенный план дома, расположение в нем котельной. План расположения котла и стрелки. Они расположены в разных помещениях у смежной стены. Второе замечание-наблюдать за приборами приходиться бегая из помещения в помещение через улицу. Также нарисовал схему системы отопления. Мое желание исправить ошибки в системе и улучшить ее работу. Мои ресурсы паяльник труб, радиатор отопления, из которого возможно исходя из Вашей статьи сделать гидрострелку в туалете, так как туалет на текущий момент отапливается существующей металлической стрелкой. Понимаю, что можно переделать ее, но я не имею газосварки. Может быть можно манипулировать имеющимися патрубками. И имею собственно металлопластиковые трубы разных диаметров. Отправляю Вам это сообщение, вслед отправлю рисунки. Разберусь как это сделать.

С уважением, Виктор.
Аватар пользователя
VT61
 

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение Гость » 01 дек 2014, 14:30

Досылаю фото, планы, схему.
Гидрострелка.jpg

Котел.jpg

Расширительный баки подпитка.jpg

Дом план котельной.jpg

Дом план.jpg

Схема.jpg
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение Слесарь-Сантехник » 02 дек 2014, 05:38

По первым наблюдениям могу сказать:
1. Чтобы увеличить температуру обратки нужно увеличить расход котла. То есть уменьшить перепад между подачей и обратки котла.

Скажите температурный перепад при этом на патрубках радиаторов и теплом поле.

Требования для разъяснения ситуации:
1. Нарисуйте схему гидравлического разделителя и укажите на патрубках примерную температуру лучше это определить термометром.
2. Также укажите характеристики насоса на контуре котла
3. Трубопроводы на контуре котла, длину и диаметр
4. Напорнорасходный график котла или пропускную способность котла(если не знаете предоставьте паспорт)

Если диаметры подобраны не правильно, то придется предоставить всю схему целиком в аксонометрии с указанием длины и диматера трубопроводов. Также указать тип трубы. Также указать характеристики насосов.
Аватар пользователя
Слесарь-Сантехник
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 01:33

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение Слесарь-Сантехник » 02 дек 2014, 05:42

Если увеличен температурный перепад на гидрострелке, то нужно увеличивать расход контуров радиаторной системы отопления и теплого водяного пола.

В этом случае плохо подобраны диаметры. Вам нужно предоставить всю схему целиком в аксонометрии с указанием длины и диметра трубопроводов. Также указать тип трубы. Также указать характеристики насосов.

Также укажите мощность котла и теплопотери которые были рассчитаны хотя бы на глаз.
Аватар пользователя
Слесарь-Сантехник
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 01:33

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение VT61 » 02 дек 2014, 08:25

Сегодня выдам как можно полную информацию. И нарисую схему в аксонометрии. Единственно некоторые трубопроводы скрыты под гипсокартоном.
С уважением, Виктор.
Аватар пользователя
VT61
 

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение VT61 » 02 дек 2014, 12:08

Схема гидрострелки- диаметр 320 мм, высота-1500 мм.
Патрубок верхний подача от котла- G 1,
патрубок нижний обратка в котел- G 2,
патрубки контуров-G ½.
Рисунок 1. Схема гидрострелки.
Схема гидрострелки.jpg


Котел КОТВ 14П, паспорта нет. Основные характеристики от производителя:
-патрубки G1 ½;
-объем воды 40 л;
-объем топки 50 л;
-максимальное давление 0,13 МПа.
Декларируют 8 часов непрерывной работы (у меня 5-6 часов).
Расход суточный до 24 кг. Три топки по 8 часов, соответственно загрузка 8 кг.
У меня при 6 кг котел закипает.
Насос котла HUPA 25-60 U-130.
Максимальный расход, м3/час 0-3,5
Максимальный напор, м 4,1-6,0
Тип подключения R, " 1/2
Подключение G, " 1
Насосы отопительного и контура бойлера 2 шт одинаковые.
UPS 25-60-180.

Максимальный напор 5.6 м
Пропускная способность 4.35 куб. м/час

Насос теплых полов
WILO Star R25/4.
Максимальный напор 4,0 м
Пропускная способность 3,5 куб. м/час.

Трубы используются PP-R/Al.
На выходе котла 32, общая длина 2350 мм, 4 поворота 90 град,
на обратке 40, общая длина 1250 мм, 4 поворота 90 град.
Рисунок 2. Аксонометрия.
Аксонометрия.jpg

Сейчас буду растапливать. Сегодня мороз от -4 до -1 град. Ветер до 8 м/с.
Замерю указанные Вами перепады температур. Градусник у меня бытовой.
Буду прикладывать колбой. Насос котла включу на максимум. Насос контура отопления на минимум. При достижении температуры котла 60-70 град.
С уважением, Виктор.
Аватар пользователя
VT61
 

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение Администратор » 03 дек 2014, 13:02

За окном какая самая минимальная температура?
Дом отпаливаем 12х11? + котельная.

Меня интерисует какая температура на отдельных патрубках радиаторного отопления и теплого водяного пола.
Укажите параметры насоса на котле.

Мне для полного понимания придется всю схему обрисовать с диаметрами и длинами всей системы отопления.
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение VT61 » 04 дек 2014, 09:17

Контрольная топка. Измерения производил при включенном только контуре радиаторов. Все остальное отключено вентилями на гидрострелке. По Вашей подсказке насос котла работал на максимуме, насос контура радиаторов на минимуме. В этот раз стрелка разогрелась равномерно. Обратка котла несомненно теплая. Котел работает значительно ровнее и управляемо. Так как термометр имею обычный уличный, то его показания отличаются от термометра котла. Измерения производил в одинаковых условиях, как можно в короткий период времени. Термометр котла показывал 52 град. Температуры на патрубках стрелки-
Рисунок 1.
Гидрострелка температуры.jpg

С пятницы до понедельника буду занят, поэтому всю схему обрисую с понедельника. Изучу статью о теплопотерях, постараюсь рассчитать их хотя бы на глаз, как Вы сказали.
Вкратце характеристики дома. Дом из ракушняка, стены 400 мм, оштукатурены с обеих сторон. Окон минимум. Но построен исключительно для летнего сезона. Сейчас стоит вопрос определения жилой зоны для зимы, которая хотя и мягкая, но у моря частые штормовые северо-восточные ветра до 15 м/сек. Поэтому минус 1 ощущается как минус 7. Все помещения имеют выход непосредственно на улицу, без тамбуров. Здание накрыто пустотелыми плитами и шифером без чердачного пространства. Потолки не утеплены. Полы деревянные.
Минусовые рекорды температуры 25-30 град. Среднемесячные январь, февраль минус 3 плюс 2 град.
С уважением, Виктор. До понедельника, вторника.
Аватар пользователя
VT61
 

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение Администратор » 04 дек 2014, 09:29

Забыл спросить, сам дом 12х11 одноэтажный?
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Улучшить существующее отопление при минимальном бюджете

Сообщение Слесарь-Сантехник » 05 дек 2014, 04:13

Мне необходимо чтобы Вы раскачегарили котел на полную мощность и включили всю систему отопления и сказали что в системе отопления Вас не устраивает!?
Ваша задача уменьшить температурный перепад. - Для этого нужно банально увеличить расход системы отопления.
По перепаду температур я бы определил где зарыта собака, - вы замерили температуру на случай, который мне не нужен. - Поэтому включите котел на полную мощность включите все контура системы отопления на полную мощность и замерийте температуру.
Далее если расхода будет не достаточно необходимо мне выслать схему в аксонометрии и обозначить длины и диаметры труб.