Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Re: Не нагревается нижняя часть радиаторов.

Сообщение bander » 21 янв 2016, 06:07

bander писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможные причины неравномерности нагрева радиаторов. Схема довольно проста, однотрубная система отопления ППР 32, к радиаторам ППР25, краны 1/2, алюминиевые радиаторы,подключение диагональное (вход-вверх выход-низ) электрокотел 9 кВт, насос 25/6 китай, расширительный бак 10л, давление 2кг, радиаторов 6 шт, кол-во секций обшее 40шт, дом 70 кв.м. брус.

Еще хотел спросить, влияет ли регулировка скорости ц.насоса в данной моей СО на циркуляцию и расход теплоносителя в радиаторе? Насос 25/6 стоит мах скорость.
Аватар пользователя
bander
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 12:12

Re: Не нагревается нижняя часть радиаторов.

Сообщение Инженер » 21 янв 2016, 12:52

bander писал(а):
bander писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможные причины неравномерности нагрева радиаторов. Схема довольно проста, однотрубная система отопления ППР 32, к радиаторам ППР25, краны 1/2, алюминиевые радиаторы,подключение диагональное (вход-вверх выход-низ) электрокотел 9 кВт, насос 25/6 китай, расширительный бак 10л, давление 2кг, радиаторов 6 шт, кол-во секций обшее 40шт, дом 70 кв.м. брус.

Еще хотел спросить, влияет ли регулировка скорости ц.насоса в данной моей СО на циркуляцию и расход теплоносителя в радиаторе? Насос 25/6 стоит мах скорость.

Да/нет. Чем больше сопротивление на байпасе, тем выше изменение расхода в радиаторе. Ваш диаметр на 32 может вообще не влиять на расход. А расход через радиатор может быть создан естественной циркуляцией. В таком случае расход на магистрале должен быть заметно больше.

Но в вашем случае расход должен меняться, если насос действительно меняет расход на магистрале. Боюсь что ваш магистральный трубопровод или очень длинный или имеет дефекты по пропускной способности.

Предоставьте схему, фото. Поставьте водосчетчик на магистраль и замерьте расход - тогда можно дать более точный прогноз вашей системе.