Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумулятором

Сообщение Денис » 04 ноя 2015, 03:38

Помогите мне пожалуйста с моей котельной.

Сейчас нарисовал схему моего отопления. То что пунктиром, это уже существующая система. Опустим арматуру( краны, переходы, фитинги . т.д.) и развязку контуров радиаторов и теплого пола. Всё работает. есть только одна проблема, когда смесительный узел теплого пола закрывается, термоголовки на всех батареях тоже, тогда насос работает "на закрытую заслонку", а котел, на дизельном топливе, включается от датчика, находящегося в котле на подаче, и поддает температурки на самого себя и насосу под зад..но это дело второе..Взгляните на мою схему своим опытным глазом. я бы хотел врезать в систему котел виадрус, совместно с насосно смесительным модулем и буфером на 1000л, потому что без буфера у меня котел тупо закипит( полы и термоголовки закрылись) всё ли правильно, что можно дополнить, что не так? в идеале хочется чтоб всё работало автоматически, чтоб не приходилось закрывать или открывать краны нажимать на кнопки и тд
Вложения
2015-11-03-868.jpg
Аватар пользователя
Денис
 

Re: Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумуляторо

Сообщение Инженер » 04 ноя 2015, 04:07

Интересная мысль использовать Ладдомат 21. Поставлю себе на заметку. ;)

ладдомат 21.jpg

Принцип работы:
При температуре превышающим 78 градусов открывается термоклапан и появляется циркуляция через бак (теплоаккумулятор)

Но мы на пратике использовали трехходовой клапан с насосом. И причем трехходовой клапан настраивали на 50 градусов. И эта температура держиться стабильно. Но ладдомат не держит стабильную температуру. Она прыгает в диапазоне от 70 до 66. Нписано в паспорте.

ладдомат 21.jpg


Но огромное преимушество ладдомата - это в том, что если отключат электроэнергию, то он рассчитан на естественную циркуляцию.

ладдомат 21-2.jpg


Скачать паспорт ладдомат 21:
opisanie_Laddomat.pdf
(236.92 KiB) Скачиваний: 442
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумуляторо

Сообщение Инженер » 04 ноя 2015, 04:20

В общем проблем не вижу для дешевой схемы, без сложной автоматики можно просто накупить несколько термостатов с выносными датчиками температуры, которые будут отключать и включать котлы и насосы. Иногда потребуется переключающее реле, если термостат работает на один контакт.

К сожалению рисовать и пояснять мелочи не буду. Этим занимаюсь только за достойную оплату.
Ну если хотите разработку более сложную со схемами и разъяснениями, тогда обращаться: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/pred/zakaz2.htm

Можете сами рисовать схемы и предлагать оборудование, а я буду комментировать и говорить правильно или нет.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумуляторо

Сообщение Инженер » 05 ноя 2015, 02:43

Насосный модуль можно заменить другим, например Caleffi (Италия) http://santeh-master.com.ua/1416055583
Просто в описании к ладдомату написано "Температура открытия: 57°, 63°, 72°, 78° или 83°C" Поэтому подумали, что датчик открытия можно настроить вручную.
Будем экспериментировать с датчиками, тоже не вижу в этом больших проблем. Конечно ещё раширительный бачок литров на 150 добавить нужно.

Такой ладдомат тоже не будет стабилизировать температуру на входе котла. А вообще такая не стабильность вызвана тем, что также необходимо поддерживать перепад котла. Но при хороших расходах через котел перепад температур очень сложно превысить за 20 градусов. Например температура открытия 57 градусов, а реальная температура в котле входа будет ниже. Так как подключается остывшая обратка. Нет расчета для выбора термостата. Как будиет угадывать. Производитель сие устройства должен предоставить температурные графики работы устройства. Также на этот смеситель придется безперебойник ставить.
В общем смесительный узел для стабилизации температуры описан тут: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Повторюсь мы ставили трехходовой клапан с электроприводом. А для Вашего случая лучше первый вариант с естественной циркуляцией.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумуляторо

Сообщение Инженер » 05 ноя 2015, 03:01

Чуть не забыл..
В паспорте к котлу Виадрус рекомендуют установить оборудование для отвода избыточного тепла, если котел закипит. Советуют установить двухходовой защитный клапан dbv 1 02 . Здесь всё понятно, но терзают смутные сомнения по поводу того, что:
Клапан сработает примерно при темп 100 град, выбросит часть теплоносителя с подачи в канализацию, одновременно добавляя в обратку холодной воды из водопровода. Что же будет с моим чугунным котлом??? когда он на пределе своих температур, а ему водички холодной с колодца...???

Чугунный котел может лопнуть-треснуть из-за резких перепадов. Для этого нужно подключить так, чтобы был подмес с горячим теплоносителем. Расход через клапан подобрать соответствующий.
Скажите точную модель вашего котла. Или паспорт котла подкиньте.
А как Вам советуют подключать клапан dbv 1 02 можно на схеме изобразить?
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумуляторо

Сообщение Инженер » 06 ноя 2015, 02:21

Для того, чтобы не вводить резкий шок чугунный котел от холодной воды, нужно предусмотреть балансировочный клапан и с учетом давления или расходов подогнать необходимый расход. Балансировочный клапан нужно отрегулировать так чтобы с учетом всех расходов по смешению температура не была ниже 50 градусов при максимальных температурах. Также учесть необходимую мощность котла, чтобы холодный приток мог реально остужать его. Чтобы не было ситуации, когда холодный приток недостаточен из-за меленького расхода. Также придется опытным путем еще перепроверить.
Схема подключени ладдомат3.jpg

То есть будет смешение с горячей обраткой.

Формула температуры смешения: (T1xQ1+T2xQ2)/(Q1+Q2)
Т-температура теплоносителя
Q-расход

На схеме изображен двухходовой клапан DBV 1 - 02
Предназначенный для остужения твердотопливного котла методом впуска холодной воды из системы водоснабжения.
razmer-dbv1.jpg

Двуxxодовой предохранительный клапан DBV 1 – 02 предназначен для защиты котла
центрального отопления от перегрева. В корпусе клапана наxодятся выпускной и впускной вентили,
управляемые термостатическим элементом. При достижении предельной температуры
одновременно открываются выпускной и впускной вентили - в котел поступает xолодная вода и
одновременно удаляется горячая вода из котла. При снижении температуры ниже предельной
одновременно закрываются выпускной и впускной вентили.
Последний раз редактировалось Инженер 06 ноя 2015, 02:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Как подключить твердотопливный котел с теплоаккумуляторо

Сообщение Инженер » 26 ноя 2015, 22:27

Для большей безопасности от понижения температура, холодную воду необходимо загонять не в обратку котла, а через ладдомат или трехходовой клапан, который не пропустит низкую температуру в котел.

То есть при остывании клапан отрегулирует температура обратки котла.
Схема подключени ладдомат4.jpg


Последний раз поднималось Anonymous 26 ноя 2015, 22:27.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38

cron
Статистика
Яндекс.Метрика