Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Теплые водяные полы без смесительного узла

Сообщение Фирс » 26 окт 2015, 13:17

Всем доброе время суток.
Имеется котел BAXI Luna3 Comfort, который имеет режим "теплые полы" 30-45гр. Планируется подключение только системы теплых полов. Вопрос: есть необходимость ставить смесительный узел на основе трехходового клапана или коллектор можно подключить напрямую к подающей трубе из котла?
Аватар пользователя
Фирс
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 13:11

Re: Смесительный узел для теплого пола

Сообщение Lavrov R » 26 окт 2015, 18:13

Смысла нет. Если будут только тёплые полы.
Аватар пользователя
Lavrov R
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 03 янв 2015, 12:30

Re: Смесительный узел для теплого пола

Сообщение Инженер » 27 окт 2015, 00:04

Вопрос: есть необходимость ставить смесительный узел на основе трехходового клапана или коллектор можно подключить напрямую к подающей трубе из котла?

Обязательной необходимости нет, а если хотите то посмотрите как подключен смеситель здесь: viewtopic.php?f=2&t=124

Схема.jpg


Также учтите напорнорасходный график котла для определения производительности котла по расходу. Подробнее: http://gidroraschet.ru/

Еще учтите то, что некоторые котлы очень бедны в регулировке температуры:
Например, некоторые котлы не могут нормально работать в низких температурах. Ставите 50 градусов, доходит порог гистерезиса например 60 градусов и потом отключается. И не включится до тех пор пока температура не упадет до 15 градусов ниже настроечной = 35 градусов. И тому подобные нюансы со скачками температур.

Также могут возникнуть высокие перепады температур, если производительность котла для теплого пола будет недостаточна для температурного перепада.

В общем предлагаю сделать без трехходового клапана, а потом котел покажет стабильность температуры. Если скачки температуры будут сильные, то добавьте смесительный узел согласно схеме указанной тут: viewtopic.php?f=2&t=124

Что такое гистерезис написано тут: http://infosantehnik.ru/str/54.html