Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Печное отопление и эл.тэн в радиаторе. Завоздушивание.

Сообщение Alexav1975 » 13 окт 2015, 08:29

Когда топишь печку все батареи горячие, когда включаешь тэн через день батареи не работают, циркуляционный насос работает постоянно. Выпускаешь воздух из батареи с тэном начинают греть, но через какое то время повторяется тоже самое. Подскажите, что можно сделать?
Вложения
otoplenie.jpg
Аватар пользователя
Alexav1975
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 08:06

Re: Печное отопление и эл.тен в радиаторе. Завоздушивание.

Сообщение Инженер » 13 окт 2015, 09:14

Так уж суждено, что воздух больше выделяется там где теплоноситель нагрет максимально. В вашем случае после отключения печки, радиатор с тэном имеет наибольшую температуру. Соответственно скопление воздуха в радиаторе.

Воздух останавливает циркуляцию через радиатор.

Для решения проблемы необходимо поставить на радиатор автоматический воздухоотводчик: http://infobos.ru/str/606.html

Пример,
primer1.jpg

Скорее всего Вы такой не найдете. Его еще поискать нужно.
primer2.JPG


Но можно и такой поставить:
60a.jpg
60a.jpg (30.17 KiB) Просмотров: 2491

primer3.jpg
primer3.jpg (7.57 KiB) Просмотров: 2493
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Печное отопление и эл.тэн в радиаторе. Завоздушивание.

Сообщение Alexav1975 » 13 окт 2015, 10:02

Спасибо, буду покупать автоматический воздухоотводчик. Не подскажите какое давление должно быть в холодной системе?
Аватар пользователя
Alexav1975
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 08:06

Re: Печное отопление и эл.тэн в радиаторе. Завоздушивание.

Сообщение Инженер » 13 окт 2015, 10:17

Alexav1975 писал(а):Спасибо, буду покупать автоматический воздухоотводчик. Не подскажите какое давление должно быть в холодной системе?


Так сходу сложно ответить, потому что это зависит от нескольких факторов: Высота системы отопления, давление воздуха в расширительном баке(гидроаккумуляторе) и его объем. Особенности насосов, котлов и прочие мелочи.

Могу только на глаз сказать обычно от 1,5 до 1,7 bar. Подробнее в курсе: http://gidroraschet.ru
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Печное отопление и эл.тэн в радиаторе. Завоздушивание.

Сообщение Пес » 27 июн 2016, 06:15

друг подсказал такую схему с тэнами в радиаторе (не было возможности провести паровое, водяное или какое-либо другое отопление)

Трубчатый электронагреватель ТЭН-125
125.png
125.png (55.84 KiB) Просмотров: 1990

четырех таких тэнов вполне хватило для отопления дома 49 квадратов, зимой не мерзнем, но выходит, конечно, дороговато