Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение Инженер » 11 сен 2015, 12:04

Этого не достаточно! Укажите длины труб теплого пола, их площадь, шаг укладки и прочие детали. Укажите диаметры, мощность насоса. А я Вас поправлю. Теплопотери дома примерно.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 12:32

Магистрали 25 мм труба UPONOR PEX-A
Коллекторы UPONOR дюймовые
Трубы теплого пола 16 мм UPONOR PEX-A Шаг Укладки 15 см
Общая длинна труб 996 метров поделены на 22 контура теплого пола, длиной примерно 45-50 метров.
Теплопотери в раене 15кВТ
Площадь дома 171 кв.

Дополнительный насос я еще не выбрал, не знаю какой.
Аватар пользователя
iosdev
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 19:55

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 12:51

Петли которые около окна выполнены змейкой, а те что в центре комнаты или в коридорах улиткой.

Подробнее о способах раскладки написано здесь: viewtopic.php?f=7&t=70
Аватар пользователя
iosdev
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 19:55

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 15:37

Потери в подающих линиях получились больше чем в теплых полах!
Не знаю правильно ли посчитал.

42329 Па + 15448 Па (теплый пол ) =57,8 кПа =5,9 метров водяного столба

тогда насос Wilo-Star-RS 25/8
Аватар пользователя
iosdev
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 19:55

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение iosdev » 11 сен 2015, 16:04

А котолвой насос будет как-то помогать насосу во вторичном контуре?
Аватар пользователя
iosdev
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 19:55

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение iosdev » 14 сен 2015, 07:35

А нет неправильно посчитал
у меня цепь же разветвленная, а я тупо все сложил

Нужна помощь в выборе насоса.

Обратки по длинне такие же как подачи.
Вложения
схема 2.jpg
Аватар пользователя
iosdev
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 19:55

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение Инженер » 15 сен 2015, 05:26

Я сделал гидравлический расчет с помощью программы Technotronic3D:

Расчет.jpg

Подробнее: http://gidroraschet.ru

Диаметры и насос Вам подобрал:

схема 2.jpg


Вам нужно использовать трубу с нуружным диаметром 32 мм. Или с внутренним диаметром 26 мм. От байпаса вплоть до коллекторов.
Насос нужно взять wilo 25/8. у него присоединительные резьбы на (25 мм = 1") напор 8 метров.
Присоединение с котла к байпасу 26мм с внутренним диаметром 20 мм. Это уменьшение вызвано тем, что расход котла будет маленьким в зависимости от расхода теплых полов в два раза.

Я рассчитал Вам на перепад в теплом поле на 6 градусов. с хорошими показателями получилось. Вам на низкотемпературную систему очень важны хорошие расходы с минимальными перепадами.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение Инженер » 15 сен 2015, 05:32

А котолвой насос будет как-то помогать насосу во вторичном контуре?

Нет! Ему главное выдать хороший расход системе и преодолеть гидравлические сопротивления через трубки и теплообменник.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение iosdev » 15 сен 2015, 09:57

25 трубу сложно будет поменять на32 , скорее всего смогу только до байпаса и байпас из 32 сделать.
Это сильно критично?
У меня магистрали разложены , жаль конечно.
Аватар пользователя
iosdev
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 19:55

Re: Гидрострелка или перепускной клапан

Сообщение Инженер » 15 сен 2015, 10:39

iosdev писал(а):25 трубу сложно будет поменять на32 , скорее всего смогу только до байпаса и байпас из 32 сделать.
Это сильно критично?
У меня магистрали разложены , жаль конечно.

Не критично, пусть байпас будет из 25 мм.
Ладно насос тогда остается в силе wilo 25/8. С трубой из 25 трубы, просто 2 градуса проиграли. Перепад в теплом поле увеличен на 2 градуса. Можно попытаться насос найти по сильнее, но таких типа 25/10 уже нет есть 25/12 они уже проигрывают в расходе. Второй насос параллелить тоже накладно. Ладно в принципе это допускается конечно, но если лень и не хочется тогда можно оставить.