Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы

Сообщение Максим Зайцев » 12 дек 2015, 17:30

Планирую тёплый пол как единственное отопление первого этажа. Общая отапливаемая площадь примерно 100м2. Получилось 12 контуров в пределах 40-55м. п. каждый. Соответственно 24 трубы подача/обратка. Обратками хочу обогревать коридор. Как проложить такое количество трубок до коллекторного шкафа.
Аватар пользователя
Максим Зайцев
 

Re: тёплый пол. труба нерж. гофра. Куча вопросов!!!

Сообщение Максим Зайцев » 12 дек 2015, 17:46

Также интересует хватит ли шага 200мм при укладке нержавеющей гофрированной трубы? Какое расстояние от стен? Хватит ли теплоотдачи для отопления при температуре на улице -30градусов?
Как здесь разместить схему тёплых полов?
Аватар пользователя
Максим Зайцев
 

Re: тёплый пол. труба нерж. гофра. Куча вопросов!!!

Сообщение Максим Зайцев » 12 дек 2015, 18:31

Какое оборудование нужно ещё брать помимо этого:
1. труба
2. два коллектора (на подачу и обратку)
3. один насос - какой (мощность, марка)?
4. Фитинги для подсоединения трубы к коллекторам.
5. Смесительный узел.
Аватар пользователя
Максим Зайцев
 

Re: тёплый пол. труба нерж. гофра. Куча вопросов!!!

Сообщение Инженер » 14 дек 2015, 05:16

Максим Зайцев писал(а):Планирую тёплый пол как единственное отопление первого этажа. Общая отапливаемая площадь примерно 100м2. Получилось 12 контуров в пределах 40-55м. п. каждый. Соответственно 24 трубы подача/обратка. Обратками хочу обогревать коридор. Как проложить такое количество трубок до коллекторного шкафа.

1. Если труб много в одном пучке, то нужно теплоизолировать.
2. Разложить так, чтобы не возникало много скопления труб в одном пучке. (Может есть возможность пучок труб превратить в один трубопровод (контур(подача+обратка)) до коллектора в нужном месте.)

Подбирайте диаметр согласно тепловой нагрузки. Детали в курсе: http://gidroraschet.ru
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы

Сообщение Инженер » 14 дек 2015, 05:29

Также интересует хватит ли шага 200мм при укладке нержавеющей гофрированной трубы?


Хватит, но это необязательный фактор. Учитывайте степень прогревания. Чтобы не казался прогрев частями пола. Будет ощущаться прогрев змейкой. Можно посмотреть эту тему: viewtopic.php?f=7&t=70

prog.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Сопротивление гофрированной трубы: http://infobos.ru/str/914.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы

Сообщение Инженер » 14 дек 2015, 05:35

Какое расстояние от стен?

150-200 мм.
Хватит ли теплоотдачи для отопления при температуре на улице -30 градусов?

Из опыта, если дом утеплен и не имеет больших окон обычно хватает. Обычно это дома в которых площадь дома превышает 300 м2
То есть чем больше дом, тем меньше наружных стен в зависимости от площади обогрева.

Для этого нужно делать тепловой расчет, подробнее: http://infobos.ru/str/916.html
Лучше сделать расчет на каждое помещение.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: тёплый пол. труба нерж. гофра. Куча вопросов!!!

Сообщение Инженер » 14 дек 2015, 05:39

Максим Зайцев писал(а):Какое оборудование нужно ещё брать помимо этого:
1. труба
2. два коллектора (на подачу и обратку)
3. один насос - какой (мощность, марка)?
4. Фитинги для подсоединения трубы к коллекторам.
5. Смесительный узел.


Это на глаз не делается! Нужно делать все исходя из тепловой нагрузки каждого трубопровода. Насос подбирать исходя из общего расхода и напора каждого узла. Подробнее: http://gidroraschet.ru

Насос не обязательно один. Можно 2 или 3.
Смесительный узел лучше с последовательным типом смешивания, подробнее: http://infosantehnik.ru/str/52.html
Смесительные узлы вообще дешевле самому делать, чем покупать готовое в тридорога дороже. А если дешевое будите подбирать то наткнетесь на плохой смеситель.

А по фитингам вопрос лишний. Какая труба такой и фитинг. В общем вариантов много, посмотрите какие трубы имеются: http://infobos.ru/str/745.html

Montage-7.jpg
Montage-7.jpg (13.42 KiB) Просмотров: 4272


устройство фитинга для воды.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: тёплый пол. труба нерж. гофра. Куча вопросов!!!

Сообщение Максим Зайцев » 16 дек 2015, 18:39

[/quote]
1. Если труб много в одном пучке, то нужно теплоизолировать.
2. Разложить так, чтобы не возникало много скопления труб в одном пучке. (Может есть возможность пучок труб превратить в один трубопровод (контур(подача+обратка)) до коллектора в нужном месте.)

[/quote]

Несовсем понял. Как пучёк труб превратить в один трубопровод? У меня лучи (магистрали) подачи и обратки идут через весь коридор. Ширина которого 1,9 м. всего 17 лучей. Это получается шаг между ними менее 10см. по осям. Может быть часть лучей проложить в изоляторах а часть оставить без них. Да и в этом случае расстояние между трубами будет около 5см. от стенки трубы (изолятора) до стенки тубы (изолятора).Не могу вставить свой чертёж. Было бы понятнее.
Аватар пользователя
Максим Зайцев
 

Re: Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы

Сообщение Максим Зайцев » 16 дек 2015, 18:58

Инженер писал(а):
Также интересует хватит ли шага 200мм при укладке нержавеющей гофрированной трубы?


Хватит, но это необязательный фактор. Учитывайте степень прогревания. Чтобы не казался прогрев частями пола. Будет ощущаться прогрев змейкой. Можно посмотреть эту тему: viewtopic.php?f=7&t=70

prog.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Сопротивление гофрированной трубы: http://infobos.ru/str/914.html


Когда просматривал информацию о гофре. где то встретил что у неё хорошая теплоотдача и что при стандартной толщине стяжки равномерность распределения тепла в ней наблюдается примерно на 10см. в каждую сторону. Тем самым одинаковая температура стяжки от одной трубы получается шириной 20см. Но это не решающий фактор был в принятии такого шага. Дело в том, что есть бухты 50 и 100м.п. При шаге 200 у меня получается 11 контуров в пределах 40-60м каждый. Если шаг уменьшить, то контуров с такой длинной будет наверное 15, а может и больше. а максимальный коллектор 12 подводов. А если увеличивать длины контуров, то их колличество уменьшится, но тогда бухты 50ти метровые не подойдут и от 100та метровых бухт будет много значительных отрезков на выброс. Да и контур 40-60метров это идеальная длина, на сколько мне известно.
Аватар пользователя
Максим Зайцев
 

Re: Тёплый водяной пол из гофрированной нержавеющей трубы

Сообщение Максим Зайцев » 16 дек 2015, 19:11

Дом думаю утеплён вполне хорошо: опилкобетон=200мм., минвата изорок=150мм., вентзазор=40мм., wcg=12мм., Потолок: доска 25мм., минвата изорок=200мм. Пояс волгоградской области.
Смесительный узел не особо представляю как собрать самому. Хотя экономия мне бы не помешала.
Термостатический клапан и смесительный узел это одно и тоже???
И ещё такой вопрос: Если некоторые лучи контуров проходят не параллельно, а один пересекает другой. Так можно делать при тёплом поле. ?
Аватар пользователя
Максим Зайцев
 

След.

Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Статистика
Яндекс.Метрика