Константин писал(а):Как правильно сбалансировать данную систему, с чего лучше начать? На данный момент все балансиры в подвале выставленны в проектное положение, плюс ограничен расход по стякам на подаче на 1,5 оборота, кроме проблемного стояка, он стал прогревается до 16 этажа, но на 8 эт. Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача. В квартирах, примерно процентов 60-70 выставил ограничение на радиаторах в проектное положение.
Балансировку или считать в программах, а потом выставлять. Но со временм гидравлика системы меняется. Поэтому на стадии проектирования схемы должны быть рассчитаны на изменения системы. Например лучшая система против изменения гидравлики это однотрубная система по вертикали.
Балансировать можно по народному: Все балансировочные клапана поставить на минимум пропускной способности. Около 0,2-0,4 Kvs.
Начиная с верху открывать по одному обороту. Ну и так по степенно открывать те радиаторы, которые будут плохо греть. Замучаетесь бегать.
Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача.
Значит перепутаны трубы. Может быть брак при монтаже труб. Сварщики труб допустили огрехи. На моем примере были случаи, когда делают маленькую дырочку, которой может и вовсе отсутствовать отверстие. Или это отверстие может забиться.