Страница 1 из 1

Регулировать температуру теплоносителя по температуре улицы

СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 03:05
Гость
Здравстуйте Альберт! опять к Вам за советом.подскажите как реализовать чтоб радиаторы от газового котла всегда грели(не остывали )при достижении заданной температуры?
у меня отопление выключается по комнатному термостату.
можно ли сделать чтоб при достижении заданной температуры по воздуху,температура теплоносителя снижалась и радиаторы потихонюку подогревали?

Re: Регулировать температуру теплоносителя по температуре

СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 03:05
Инженер
Здравствуйте!

Ставить смесительный узел + автоматика погодозависимое регулирование.
То есть можно регулировать температуру теплоносителя за счет изменения температуры на улице. Есть котлы, которые такой функционал поддерживают. Отдельные детали ищите в интернете. Это вообще дорогое удовольствие. Больше 30-50 тыс. рублей получится. Клиентов просто цена пугает. Нужно ставить контроллер, сервопривод, трехходовой, датчик и тому подобное. Еще настроить. И это все в такой геморой выплывает. Проще котел с такой функцией купить.

Re: Регулировать температуру теплоносителя по температуре ул

СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 02:32
Гость
у меня как раз котел с функцией модуляции горелки.но работает на вкл-выкл(походу надо копатся в настройках котла,модуляция откл).вот идея есть использовать не вык котла а модуляцию на заданное процентное соотношение от можности котла.тоесть нагрел на заданную температуру котел систему и вкл модуляция в зависимости от теплопотерь здания,к примеру 20 процентов.комнатный термостат её контролирует.как то так.