Гость писал(а):Сегодня пробовал смесительный узел на трехходовом клапане с сервоприводом на контуре с большой инертностью(площадь около 100 кв.м),прекрасно регулируется температура от терморегулятора.ненадо никаких контроллеров,правда время полного хода клапана выбрана 120 сек.пробовал такой узел на теплый пол площадью 20 кв.м-не успевает клапан крутится(температура нестабильна).оказалось 15 сек хватает полного хода клапана.всё пробовал на практике(мало ли кому пригодится)
Вы глупостями занимаетесь!
Существует тип сервопривода: Для ГВС и Для смешивания (получения определенной температуры)
В вашем случае надо просто по терморегулятору отключать насос на отопительный контур. Ставить обратные клапана и тому подобное.
На теплый пол нужно ставить сервопривод для получения нужной температуры. Не нужно в теплый пол загонять высокие температуры.
Есть сервопривода с клапанами которые переключаются через 15 секунд и менее. Но это седельные клапана:
http://infosantehnik.ru/str/45.htmlСуществует различная автоматика для управления клапанами даже с применением погодозависимого регулирования (Эквитермический режим)