Твитнуть |
вообще в планах научится рассчитывать гидрострелку,при минимальном количестве насосов и регулирующих элементах.
кстати понравилось работать с трехходовыми шарового типа клапанами-в управлении контурами самое то!жаль управление ими сложновато. конкретно интересует задержка хода при повороте клапана.к примеру регулируем температуру контура по термостату комнатному одного контура.термостат сработал запустил сервопривод,и последний будет открываться пока не нагреется помещение,а это время!думаю нужна задержка на открывание на опред угол-то есть открыл на 5 градусов подождал,мало-опять открыл.
Гость писал(а):Сегодня пробовал смесительный узел на трехходовом клапане с сервоприводом на контуре с большой инертностью(площадь около 100 кв.м),прекрасно регулируется температура от терморегулятора.ненадо никаких контроллеров,правда время полного хода клапана выбрана 120 сек.пробовал такой узел на теплый пол площадью 20 кв.м-не успевает клапан крутится(температура нестабильна).оказалось 15 сек хватает полного хода клапана.всё пробовал на практике(мало ли кому пригодится)
Вернуться в Автоматика систем водоснабжения и отопления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1