Добрый день! Прошу подсказать. На даче немного переделали систему отопления и по какой то причине, трёхходовой клапан перестал работать корректно. Ранее, при нагреве дома до выставленной температуры, программатор давал сигнал на сервопривод ESBE ARA600 и он перекрывал большой круг отопления и теплоноситель двигался по малому кругу включающему в себя котел, расширительный бак и бойлер косвенного нагрева. Большой круг включающий радиаторы и тёплые полы постепенно остывал, до следующего включения программатора. Сейчас температура до трехходового клапана 80С, а после него 65С (и это в закрытом состоянии, судя по сервоприводу). Соответсвенно, батареи и т/п продолжают греться от выходящих 65С. Есть подозрение, что тхк перестал полностью закрывать большой круг. Как можно проверить?
Заранее благодарен за ответы.